7. Есть ли ПС полностью на МП защитах?


ПС на МП защитах
Отправитель: scorp 22-03-2007 08:27

Есть ли ПС полностью на МП защитах, как там выполнен УРОВ: распределенный, или есть отдельное устройство (а может УРОВ индивидуальный действует на УРОВ подстанционный)?


Re: ПС на МП защитах scorp:
Отправитель: doro 22-03-2007 09:24

И подстанции, и электростанции полностью на МП защитах уже есть (пример - Сочинская ТЭС). На них-то и проявляются все достоинства МПЗ, но и проблем достаточно. А вот МПЗ как отдельное устройство на подстанции со сплошной электромеханикой - головная боль. Хорошо, если sepam на фидере 10 кВ. А если это - резервная защита линии 110 кВ на подстанции, где все остальное, включая основную защиту этой же линии, ДЗШ и УРОВ - старье? Но тоже решаемо.
УРОВ, по крайней мере на защитах ЭКРА, прошит как функция в каждом терминале. Для освоения системы взаимодействия устройств РЗА в этом случае требуется некоторое напряжение интеллекта (да, собственно УРОВ на любой элементной базе этого требует). Но в эксплуатации это удобнее.


Re: ПС на МП защитах scorp:
Отправитель: scorp 22-03-2007 09:52

С головной болью и интеллектом понятно.На ПС с МП защитами распределённый УРОВ работает автономно или совместно с какой либо микропроцессорной ДЗШ в части выходных цепей?


Re: ПС на МП защитах scorp:
Отправитель: doro 22-03-2007 11:31

Логика соответствует традиционной, но распределена. Резервная защита линии (точнее, УРОВ в составе шкафа) при ее срабатывании и отказе выключателя (ШЭ2607 016 кроме защиты выполняет функцию управления выключателем) формирует команду на выходные реле ДЗШ (или в соответствующий терминал) для отключения системы шин.
При

работе ДЗШ формируется команда на отключение всех присоединений через терминал резервной защиты линий. При отказе выключателя УРОВ в составе терминала основной защиты линии (точнее навскидку не помню – помогает ли ей резервная защита со своей автоматикой управления выключателем), на которой отказал выключатель, останавливает ВЧ передатчик для отключения линии с противоположного конца.
При работе ДЗШ на отключение одной системы шин и отказе ШСВ УРОВ в составе ДЗШ формирует команду на отключение смежной системы шин.
И так далее. Для трансформаторов логика сложнее.
А вообще-то объяснять логику УРОВ в формате Форума все равно, что передавать адрес электронной почты по телефону, да еще избегая слова «собака»


Re: ПС на МП защитах scorp:
Отправитель: Бутин Ю.А. 22-03-2007 11:45

Schneider для УРОВ предусматривает отдельный выход терминалов отходящих линий ,который действует на специальную шинку EWT подключенную к отдельным входам вышестоящих выключателей.


Re: ПС на МП защитах scorp:
Отправитель: scorp для doro 22-03-2007 12:38

Я не просил Вас объяснять мне логику работы УРОВ. Ответ Бутина Ю.А меня вполне удовлетворил.


Re: ПС на МП защитах scorp:
Отправитель: Перевертов В.Ю. 23-03-2007 08:17

На ПС Новгородская 330 применен принцип распределенного УРОВ через периферийные блоки ДЗШ на терминалах Арева серии Р7ХХ. Есть плюсы и минусы. Мне больше нравится принцип, применяемый ранее Альстомом в защите DIFB CL, где пуск и выдержка УРОВ набиралась в защитах, а у ДЗШ были отдельные входы, логика и сигнализация УРОВ.


7. Есть ли ПС полностью на МП защитах?