8. Требования к МП защитам?


Требования к МП защитам - помогите идентифицировать документ
Отправитель: falcon (http://info.3d-projektierung.de/files/Treb_RAO_EES_k_MPRZ.rar) 23-03-2007 11:31

Нашел у себя на компе один документ, в котором сформулированы требования к микропроцессорным защитам. Документ серъезный, но, к сожалению, обезличенный: ни толком авторов, ни организации, ни номера, ни срока действия - голый текст и всё. - Коллеги, помогите, если нетрудно, идентифицировать этот документ по его содержанию (РД или СО?, автор?, год?, организация?, есть ли свежие аналоги такого документа? и т.п.): запакованный файл выложил на FTP Дмитрия
http://info.3d-projektierung.de/files/Treb_RAO_EES_k_MPRZ.rar
- объем невелик, порядка 20Кбайт.
А требования действительно довольно серьезные, если попробовать скрупулезно проверить существующие МП устройства на соответствие этому документу, то, наверное, не каждое такую проверку пройдет :).


Еще требования к МП РЗА
Отправитель: Александра (www.chetc.ru) 23-03-2007 11:48

Уважаемый falcon, нашла у себя в компьютере кое-какие требования и пожелания к МП РЗА, возможно пригодятся:

По защитам линии:
- наличие дистанционной защиты от замыканий на землю (или требование наличия двух типов защит от замыканий на землю);
- схемы телеускорения или ВЧ-блокировки с возможностью использования как цифровых каналов связи, так и ВЧ-каналов;
- продольная дифференциальная защита с цифровым каналом связи (возможно не прокатит этот пункт - надо уточнять);
- возможность выполнения функций управления двумя выключателями в одном терминале (АПВ, КС. Возможно не потребуется);

По защитам Т и АТ:
- высокая чувствительность дифференциальной защиты (гарантированная минимальная уставка срабатывания - 0.3, участок без торможения - 1.25 относительно номинального тока трансформатора,
- процентное торможение не более 0.5;
- возможность повышения чувствительности защиты путем учета информации о положении РПН трансформатора;
- обнаружение броска тока намагничивания по второй гармонике, а также по форме кривой тока;
- отсутствие замедления срабатывания защиты в переходных режимах при замыканиях в зоне (время срабатывания 25-30 мс);
-

расширенный рабочий диапазон частот - 30...60 Гц и динамический диапазон токов - 0.03...110 от номинального тока;
- обнаружение броска тока намагничивания по второй гармонике, а также по форме кривой тока;
- возможность управление РПН;

Для всех терминалов:
- возможность выбора аппаратного обеспечения терминала в зависимости от требований (типа модуля аналоговых входов, количества и типа модулей входов/выходов);
- свободное задание пользователем сигналов для записи регистратором событий, осциллографом, а также модуля светодиодной индикации;
- возможность изменения логики защиты (наличие свободно-конфигурируемой логики);
- наличие 3-х независимых портов для связи с с поддержкой нескольких протоколов (SPA, IEC, LON);
- возможность "апгрейда" аппаратного и программного обеспечения на объекте Заказчика без необходимости транспортировки на предприятие;
- СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ МЭК в части электромагнитной совместимости;
- хорошая аппаратная надежность, широкий и длительный опыт эксплуатации;
- наличие методик расчета уставок защитных функций.

С уважением,
Александра


Re: Требования к МП защитам - помогите идентифицировать документ
Отправитель: Сукенник Вячеслав 23-03-2007 12:42

Иди по ссылке:
http://info.3d-projektierung.de/index.php
Это РД по МП РЗ


Re: Требования к МП защитам - помогите идентифицировать документ
Отправитель: falcon 23-03-2007 12:58

Спасибо всем.


Re: Требования к МП защитам - помогите идентифицировать документ
Отправитель: Antip 23-03-2007 13:49

Кроме того, что этот документ редактирован организацией "Lenenergo", автор изменений - "levush", можно добавить, что довольно устаревшая вещь.
К примеру, использование протокола связи с периферийными устройствами: требуется "МОD-ВUS" ,со скоростями 64 кбит/с и 1 Мбит/с...
Уже не первый год требуется IEC 60870!
И современные требования ФСК распространяются и на обмен сигналами через интерфейс между терминалами, что ведет к существенному уменьшению бинарных входов.